  1:压机不启动,温度设置没有问题,但是通电没有反应

  压机不转风扇转一定先把电容看

  电容鼓包需更换排除电容查供电

  如有供电查压机过载保护是关键

  没有供电屋内转首先检查连接线

  其次要把温控看温控最好能更换

  继电器是个重点前面驱动要判断

  上述如果都正常下面事情也好办

  主板维修或更换询问用户再决断

  2:空调开机就掉空开

  遇到此事先别乱断开外机连接线

  是内是外好判断判断好了活好干

  外机故障事好办四通压机和风扇

  依次按个把线断哪个坏了哪个换

  最后检查连接线耗子啃了也漏电

  内机故障事难办风机风摆先判断

  拿出主板仔细看看看是否有联电

  实在难修板子换把钱赚到是关键

  3:空调制冷不好或者不制冷

  这个问题最常见空调缺氟是关键

  开机先摸回气管通过温度来判断

  如果冰凉查内机风机转速可能低

  内管鳞片和防尘清洗干净或更换

  如果内管不算凉粗管可能有压扁

  回气温度不算凉再摸进气来判断

  进气冰凉还结霜加氟再来试试看

  结霜如果慢慢散定是缺氟好决断

  压机老化不难见排气不足是重点

  四通串气也常见通过收氟来判断

  高压鳞片必须看脏了也会制冷慢

  4:压机启动一会热保护

  空调开机有冷风温度随后往上增

  一会冷风变热风外面压机罢了工

  此时先看外风机转速到底低不低

  如果偏低换电容不是电容换风机

  其次再看冷凝器如果太脏需清洗

  加氟太多电流大压机也会把工罢

  压机电容也要看最好根据原机换

  5:压机通电几秒就保护

  断开压机供电线外接线路来判断

  如果正常查供电反之先把电容换

  换了电容再实验如果正常把钱赚

  反之再把高压断打开高压再实验

  如果压机正常转管道堵了是关键

  如果压机还不转至此就把压机换

  注:压机保护之后,过载保护器要等一会才会复位,所以立马通电的话,压机是没有反应的。

  6:空调不开机

  空调通电来实验根据嘀声来判断

  没有嘀声查供电其次再把主板看

  如有嘀声接着判首先按动手起键

  空调启动事好办遥控损坏先判断

  排除遥控查接收红外接收先更换

  再查是否有供电信号线路履一遍

  然后通电再实验看看空调转不转

  如果空调还不转大块损坏至此断